Boas,
Gostaria de controlar remotamente a minha caldeira Junkers Cerapur e idealmente integrada com o HA.

Questionei um técnico da Junkers que me recomendou este termostato, que custa à volta de 250€, e requer passagem de fios desde a caldeira até a um ponto central da casa para que o termostato possa saber qual é ± a temperatura da casa.

Tentei pesquisar se seria possível usar termostatos de outras marcas, mas pelo que percebi deste blog, a Junkers usa um protocolo diferente.

Vi neste fórum algumas recomendações para usar hardware tipo Nodemcu, mas sou completamente leigo nesta área.

TLDR: Gostaria de poder colocar sensores de temperatura pela casa toda, de forma a ligar automaticamente o aquecimento central :smile:


(Nuno Neves) #2

Bem, partindo do princípio que tens a temperatura da caldeira sempre no mesmo valor, basta um sensor de temperatura qualquer ligado ao HA e um relé que ligue ou desligue a caldeira… Dependo do sistema de controlo que tenhas neste momento para a caldeira…


(Edelf) #3

Neste momento não existe qualquer termostato ou similar ligado à caldeira.

Referes-te a algo tipo isto? https://www.youtube.com/watch?v=9xHKqQmsyHY

Não posso simplesmente desligar a caldeira pois é usada para aquecimento de aguas também.


(Nuno Neves) #4

Sim, mas como controlas a caldeira para o aquecimento central? Tens algum programador ou coisa parecida?


(Edelf) #5

Neste momento é feito directamente na caldeira, aqui


(Nuno Neves) #6

No botão rotativo ou há algum on off para o aquecimento?


(Edelf) #7

No botão rotativo. A posição inicial é OFF (tal como está na imagem)


(António Machado) #8

Abre a caixa de ligações na caldeira e vê se tens algo parecido com a imagem seguinte:
22-06-43-abc28db3453aef888809ffa60fd8edec


(Edelf) #9

Acabei de abrir a caldeira. Neste link tem as imagens bem como o esquema eléctrico.

Obrigado desde já.


(António Machado) #10

Experimenta tirar o shunt entre o LR e o Ls e vê se o aquecimento funciona.


(Edelf) #11

Antes de mais, peço desculpa pela demora.

Tirei o shunt e o aquecimento não funciona. Deduzo que isto confirme que seja aqui que se ligue o termostato.

Entretanto comprei um Sonoff TH16 com a intenção de o usar para este propósito.
Não estou é a perceber como serão feitas as ligações sendo que da caldeira apenas sairá 1 Ls(out?) e receberá 1 LR(in?)

Edit: Será assim?


(Edelf) #12

Acabei de fazer a instalação e está a funcionar! :smile:
Algumas imagens aqui

Como só tinha um cabo de três fios, usei o “falso” fio terra para ligar o L(output) e o LR.

Obrigado a todos pela ajuda :pray: