Como instalar e configurar um Medidor de Energia PZEM-004T


(Rui Duarte ) #81


(Jorge Assunção) #82

@miruimo o que é uma ferrite??


(Rui Duarte ) #83

é onde está a bobine enrolada


(Jorge Assunção) #84

Mostra lá um foto disso. O que deves ter é uma CT…


(Rui Duarte ) #85

experimentei com dois tipos
aquela redondinha que vem de origem e experimentei com a pzct-02, mas nem com uma nem com a outra


(Rodolfo) #86

@miruim o pzem está ligado ao que? Tens que usar o TX e RX se calhar…e não ao d1 D2.


(Jorge Assunção) #87

E isso está a passar pela fase ou pelo neutro?


(Rui Duarte ) #88

pela fase
Como no tutorial fala em d1 e d2, liguei ao d1 e d2 e não reparei no tx e rx

vou já tratar disso


(Rui Duarte ) #89

Bom … o assunto ficou resolvido e está a funcionar correctamente.
O problema era exactamente de no facto do tutorial falar em ligar ao D1 e ao D2 o que me levou ao erro de não ter visto que deveria ter ligado ao TX e ao RX

agora ficou assim

e o resultado é este


(Rodolfo) #90

@miruim obrigado pela correcão, já alterei o pos, que na verdade foi erro meu.


(Joaquim Pinto) #91

Boa noite,

usei este post como inspiração e liguei um NodeMCU e um PZEM-04T, não utilizei o Tasmota, mas coloquei o firware do BHPZEM e funciona, mas o problema é que tenho uma leitura correcta e tenho outra leitura com -1 de forma alternada, sabem o que podera ser?
obrigado


(Rodolfo) #92

@Joaquim_Pinto que leituras falas? Podes ser mais explicito?


(Joaquim Pinto) #93

Aqui vai o prtscr.


(Tiago Marques) #94

e tens a certeza que o fw do bruno funciona no nodeMCU?
abrir é uma coisa, mas isso foi feito para o BHPZEM shield. Pode não conseguir ler a informação corretamente de outros sistemas (estou a atirar para o ar, não faço ideia se era suposto funcionar ou não)


(Rodolfo) #95

@Joaquim_Pinto o que o @tmarquespt disse tem fundamento os gpios sao diferentes.
Porque não usar o tasmota??