Configurar esp8266 - Firmware EasyEsp > Tasmota


(Alexandre Oliveira) #1

Boa noite… Tenho um esp8266 com o firmware easyesp…Já andei a dar cabeçadas e não consigo configurar… A ideia é colocar o relé a funcionar. Alguém aqui já com conhecimento neste firmware? Obrigado …


(Jorge Assunção) #2

Algum motivo forte para não utilizares Tasmota?


(Alexandre Oliveira) #3

por acaso ate tenho um sonoff e gosto muito…
mas alguem me disse que o ESP Easy tb fazia o mesmo o tasmota…só que agora ando aqui sem perceber nada para o configurar…

é possivel agora atraves da pagina do ESP Easy flashar para tasmota?


(Alexandre Oliveira) #4

ja tem o tasmota…foi muito facil…lol

Agora precisava de uma ajuda para configurar


(Alexandre Oliveira) #5

ja consegui configurar algo com o tasmota…mas ainda nao esta tudo bem, que é:

eu so tenho um rele, que ja liga e desliga no HA, mas na pagina do esp aparecem 2 reles…como posso fazer para ficar tudo certinho nesta pagina…

e só queria que ele ficasse ON por 1 Segundo


(Alexandre Oliveira) #6

Já está tudo resolvido. Obrigado


(Rodolfo) #7

@cafeoliveira e como resolveste? É boa prática partilhar soluções encontradas.
Obrigado


(Alexandre Oliveira) #8

boa noite, peço desculpa @RodolfoVieira por nao ter partilhado a resolução…

entao, para resolver a questao de passar de 2 reles para um bastou alterar o tipo de modulo no tasmota:

como é um rele e só quero que ele ligue por 1 segundo, na consola adicionei:

PulseTime 10

esp8266.yaml:


switch:


  - platform: mqtt
    name: "gate8266"
    state_topic: "stat/esp8266/POWER"
    command_topic: "cmnd/esp8266/power"
    availability_topic: "tele/esp8266/LWT"
    qos: 1
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    payload_available: "Conetado"
    payload_not_available: "Indisponivel"

Captura%20de%20ecr%C3%A3%20de%202019-07-16%2000-23-36


(Alexandre Oliveira) #9

boas…
depois do ultimo post que fiz aqui, hoje foi dia de instalação do ESP…
e duas coisas que detetei…
1- o rele que postei inicialmente deixou de trabalhar definitivamente :boom:
2 - instalei um novo rele de 2 canais (mas so preciso de um) (imagem abaixo) normalmente aberto… e foi aqui que algo nao bate certo na configuração do tasmota…

no tasmota aparece ON mas o rele está desligado(rele aberto, nao passa energia) e quando fica OFF no Tasmota o rele fica ligado (rele fechado, passa energia). ou seja o estado do tasmota é o inverso do estado do rele…

neste momento o modulo que tenho configurado é o basic (1), será aqui que estará o erro???

oie_2023824E3BoDiTf


(Nuno Neves) #10

Sim, é esso o erro…
Se não estás a usar um basic (que é o caso), não uses esse módulo!

Usa o generic e escolhe relay1i para o pino que dá sinal ao relé